土木在线论坛 \ 施工技术 \ 施工组织设计 \ X办公楼工程塔吊基础承载力计算书

X办公楼工程塔吊基础承载力计算书

发布于:2011-04-23 16:37:23 来自:施工技术/施工组织设计 [复制转发]
X建筑工程公司

依据塔吊说明书要求及现场实际情况,塔基承台设计为5200m×5200m×1.3m,根据地质报告可知,承台位置处于回填土上,地耐力为4t /m ²,不能满足塔吊说明书要求的地耐力≥24t /m ²。为了保证塔基承台的稳定性,打算设置四根人工挖孔桩。
地质报告中风化泥岩桩端承载力为P=220Kpa。按桩径r=1.2m,桩深h=9m,桩端置于中风化泥上(嵌入风化泥岩1m)进行桩基承载力的验算。

一、塔吊基础承载力验算

1、单桩桩端承载力为:
F1=S×P=π×r2×P=π×0.62×220=248.7KN=24.87t
2、四根桩端承载力为:
4×F1=4×24.87=99.48t
3、塔吊重量51t(说明书中参数)
基础承台重量:5.2×5.2×1.3×2.2=77.33t
塔吊+基础承台总重量=51+77.33=128.33t
4、基础承台承受的荷载
F2=5.2×5.2×4.0=108.16t
5、桩基与承台共同受力=4F1+F1=99.48+108.16=207.64t>塔吊基础总重量=128.33t
所以塔吊基础承载力满足承载要求。

二、钢筋验算

桩身混凝土取C30,桩配筋23根ф16,箍筋间距 φ8@200
验算要求轴向力设计值N≤0.9(fcAcor+fy’AS’+2xfyAsso) 必须成立。
Fc=14.3/mm ²(砼轴心抗压强度设计值)
Acor=π×r2/4(构件核心截面积)
=π×11002/4=950332mm ²
fy’=300N/mm ²(Ⅱ级钢筋抗压强度设计值)
AS’ =23×π×r2/4=23×π×162/4
=4624mm ²(全部纵向钢筋截面积)
x=1.0(箍筋对砼约束的折减系数,50以下取1.0)
fy=210N/mm ²(Ⅰ级钢筋抗拉强度设计值)
dCor=1100mm (箍筋内表面间距离,即核心截面直径)
Ass1=π×r2/4=π×82/4=16×3.14=50.24mm ²(一根箍筋的截面面积)
S螺旋箍筋间距200mm
A’sso=πdCorAssx/s
=π×1100×50.24/200=867.65mm ²( 螺旋间接环式或焊接,环式间接钢筋换算截面面积)
因此判断式
N≤0.9(fcAcor+fy’AS’+2xfyAsso)=0.9(14.3×950332+300×4624+2×1.0×210×867.65)=15341360.6N
248.7KN<12382.87KN
经验算钢筋混凝土抗拉满足要求。

[ 本帖最后由 sccbjs 于 2011-4-23 16:49 编辑 ]

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • jwwcd05
    jwwcd05 沙发
    好资料 学习下
    2011-04-25 10:03:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

施工组织设计

返回版块

2.43 万条内容 · 304 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

学生公寓工程门架安装与拆卸方案

门架安装高度为23m。 目 录 一、安装步骤 二、安装技术要求 三、拆除中技术要求 四、安全操作规程、制度[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-7-21 17:47 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10