土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 普通办公楼的网络机房的消防

普通办公楼的网络机房的消防

发布于:2011-04-23 16:08:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一栋普通办公楼,设有自喷,其网络机房,面积不大,根据规范不需要设置气体灭火,想请教这个网络机房需要布置自喷喷头吗?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • fromhotspring
    fromhotspring 沙发
    普通办公楼,可以不设喷淋,普通灭火器即可,建议设置气体灭火系统,采用无管网形式的较为妥当,从目前的一些火灾上得出的教训,在消防设计上不宜过于就低,这是国内开发商的一贯作风。
    2011-05-01 12:38:01

    回复 举报
    赞同0
  • yangwei24
    yangwei24 板凳
    可以设置一个无管网式自动气体灭火装置,根据情况,不是很大的话可以设置灭火器即可,反正不能用水
    2011-05-01 12:00:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 709 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

当喷淋撞上吊顶是

咱们一般设计喷淋喷头时 支管和喷头分别都在一个标高上,但如果遇到吊顶的情况,吊顶标高不一,就会使喷头露出吊顶的长度不一,影响美观,如何克服 比方说在一块屋面上,中间吊顶较高,周围吊顶较低,而喷淋喷头之间的标高是一样的

回帖成功

经验值 +10