土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
建筑结构
\
混凝土结构
\
梯柱和框梁的节点处箍筋是否需要加密?WHY?
梯柱和框梁的节点处箍筋是否需要加密?WHY?
如题:梯柱和框梁的节点处,框梁的箍筋是否需要加密?
考虑到强柱弱梁,强剪弱弯,在节点处箍筋需要加密,在这个部位框梁的箍筋是否需要加密?为什么?
请各位大侠们不惜赐教。。。
发布于
2011-04-23 15:58:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(96 )
hnmmwan
这个你可以看看陈青来的平法规则说明一书
柱子是梁的支座 梁锚固于柱子
梁柱节点是属于柱子而不是属于梁 另一个方面梁柱节点区有较多的柱子箍筋及纵筋
在节点区已经有柱子箍筋加密保证了柱子的安全性,从而保证了节点的安全
故不必要加密粱节点区
2017-03-28 14:59:28
来自 PC
评论
举报
hnmmwan
梯柱底端是将钢筋锚入框架梁中,而梯柱顶端与框架主体梁连接处并不是刚接的,通常会要求距离主体框架梁下留20mm,之后用沥青砂浆来封闭的。我觉得我们这种方法还是挺符合现阶段计算方法的,因为我们在用PKPM建模型的时候,通常是不会把楼梯一同建进去的,而是通过考虑只建立梯梁,将梯板荷载的传导到其上来近似完成的。最后楼梯自然也是与主体分开单独计算绘制的。如果将梯柱上部与主体框架梁进行刚接的话就不符合我们的计算模型了。因此,比较赞同zhanzhc的观点。个人觉得这种构造方法使得楼梯荷载通过梯柱传导变成加在框架主梁上的集中荷载,像zhanzhc说的一样只需要按梁上柱的要求,在框梁两侧附加附加箍筋、附加吊筋即可
2017-03-28 14:58:28
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
zhangshuai8468
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
34
回复
54
粉丝
1
+ 关注
私信
混凝土结构
返回版块
140.2 万条内容 · 2154 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(96 )
