预作用系统的冲水时间如何计算?
预作用系统的冲水时间如何计算?
喷淋规范8.0.9规定:干式系统的配水管道冲水时间不宜大于1MIN,预预作用系统的冲水时间,不宜大于2MIN,请问哪位朋友知道这个冲水时间是如何计算确定的?谢谢!
发布于
2006-04-22 14:06:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
yifengwu
用计算管段的长度除以流速得每管段充水时间,最不利点至报警阀管段充水时间累计即可。
2006-07-08 00:15:08
来自 PC
评论
举报
飞天
给排水技术措施。
2006-04-26 18:37:26