一、计算依据:
1.我国现行的《建筑结构荷载规范(GB50009-2001)》、《混凝土结构设计规范(GB50010-2002)》、《人民防空地下室设计规范(GB50038-2005)》以及《建筑用料说明(陕02J)》。
2.建筑施工图及建施图中的建筑用料说明表;相关专业的互提资料。
二、荷载计算:
1.人防地下室基本条件:
根据建施平面及竖向布置,以及《GB50038-2005》相关章节之规定。
2.人防荷载取值:
1)顶板等效静荷载统计
a、无覆土的室内顶板:65 kN/m²;
2)外墙等效静荷载统计:30 kN/m²;
3)室外出入口门框墙等效静荷载统计:240 kN/m²;
4)室外出入口临空墙等效静荷载统计:160 kN/m²;
5)室内出入口门框墙等效静荷载统计:200 kN/m²;
6)室内出入口临空墙等效静荷载统计:130 kN/m²;
7)楼板自重(200厚)为: 0.20×25 kN/m³= 5.00 kN/m²
三、内力分析及配筋设计:
1.基本数据:
混凝土强度等级为C30;钢筋级别为HRB335。
2.门框墙设计:
1)基础数据:
室外出入口门框墙,门洞尺寸为1500X2000,
则沿门洞短边单位长度作用力标准值qia为148.9 kN/m;
则沿门洞长边单位长度作用力标准值qia为162.5 kN/m;
直接作用在门框墙上的等效静荷载标准值qe为240 kN/m²。
2) 室外出入口门框墙-上挡墙:
h2=1750 > 1500/2 ,则宜按梁来设计
M =(162.5+240×1.75)*3²/24=219 kN-m
T =(162.5+240×1.75)*3²/8=655 kN-m
钢筋设计:
αS=M /(bh02•1.5fc)= 219×106/(1750×2752×1.5×19.1)
=0.0578
ξ=1-√1-2αS=1-√1-2×0.0578=0.0596
AS=ξbh0•1.5fc/1.35 fY=0.0596×1750×275×1.5×19.1/(1.5×300)
=1826mm²
3) 部分门框墙及室内出入口门框墙配筋设计均根据国标图集《防空地下室结构设计(07FG01~05)》的相关规定及图表。
4)临空墙及人防外墙的配筋均根据SATWE的输出结果设计。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • wuyouhe
    wuyouhe 沙发
    非常实用的规范,谢谢。
    2012-02-06 10:20:06

    回复 举报
    赞同0
  • vivi960214
    vivi960214 板凳
    请问楼主:临空墙及人防外墙的配筋均根据SATWE的输出结果设计。
    2012-01-29 09:54:29