土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教大家配电房新拉回路电缆时要合闸总进线开关吗?
低压配电柜为抽屉式,今日准备新拉路电缆到备用回路上,在接到回路开关上时按道理说当然是把总闸关掉最安全,但是具体情况正常运行时关掉总闸影响很大,想咨询下按规定能否不用关闭总闸?

全部回答(4 )

  • cqliusong
    我初步打算也是最多把那备用回路的那个柜子的电全部合闸,母线不停。
    2011-04-24 20:42:24 来自 PC 评论 举报
  • windows2011
    没有规定硬性要求要切断总闸,这关键是要看你在进行新回路电缆施工时的操作空间是够足够。这需要做一个安全评估的。如果实在不行,就断电操作。做好前期准备工作,这个断电时间也不会很长啊。电气作业,安全第一。
    2011-04-23 14:32:23 来自 PC 评论 举报