土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 还是七层底商的消防问题。

还是七层底商的消防问题。

发布于:2003-01-24 19:32:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
多层消防水枪应满足7M水柱的要求,对于七层底层为商店的住宅市政给水管很难满足要求,不知各位是否都设消防泵,水箱,而市政水压能满足生活用水压力要求。能否不设,对于‘多层消防外救为主,自救为附’是否可理解为消防车提供的压力满足水柱要求。敬请各位发表意见。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wanghao
    wanghao 沙发
    多层应该按照"建筑设计防火规范“来考虑,就消防形式来说,通常是水箱和消防水泵接合器联合供水方式,规范要求屋顶水箱有10分种储量,放置建筑物最高处,并没有规定要求的最不利消火栓的压力。水泵接合器40米范围内有室外消火栓即可。一般城市里都能满足这个要求,如果距离过远,可以另外设置室外消火栓。只有当不能满足规范中的2个要求时候才设置消防水池。
    2003-01-25 17:25:25

    回复 举报
    赞同0
  • lhz-lyxg
    lhz-lyxg 板凳
    《建筑给水排水设计手册》2。1节前言这样说‘多层建筑物的火灾靠一般消防车的供水能力,直接进行灭火’,是不是可以不设消防泵,依靠消防车来灭火。高层建筑立足自救,多层是否以他救为主。
    2003-01-25 13:38:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

1、2层是商店,3、4、5是住宅,是否要加消防给水

规范8.4.1规定超过6层的底层设商业网点的单元式住宅要加消防给水,上述为5层,可以不加消防给水,但是条文说明里说商店超过一层,要按商店的要求设消防给水,到底应该不应该设消防给水?如果设,是都设,还是仅仅商店设?

回帖成功

经验值 +10