土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 1200KW用什么电缆

1200KW用什么电缆

发布于:2011-04-22 16:34:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在有个1200KW的电加热器,380V的,配电站离电加热器大概130m,我算的电流为1823A。不知道用什么样的电缆比较好呢,大家给点意见,迷茫中!
电缆是敷设在800×800的电缆沟里面的,末端大概有5米的距离没有电缆沟。

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • liugong550
    liugong550 沙发
    路过,学习了
    知道电加热炉的具体结构了
    2011-05-03 21:35:03

    回复 举报
    赞同0
  • mollywish
    mollywish 板凳
    可以用VV电缆,不过低压过来,130米距离有点远,损耗比较大!
    2011-05-03 13:42:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外灯具供电电压问题

在施工现场临时用电安全技术规范上规定“ 隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明,电源电压不应大于36V",那请问一般建筑物围墙灯也是低于2.5m,供电电压是36V还是220V啊,受不受这规范的限制呢????