土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 实体检测低于设计混泥土标号

实体检测低于设计混泥土标号

发布于:2011-04-22 16:11:22 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
一栋两层框架结构房子 基础(承台抽芯)检测强度平均值27.8 设计强度C30 请指点基础现在该怎么处理

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • lovermimi
    lovermimi 沙发
    路过帮顶
    2011-10-24 08:47:24

    回复 举报
    赞同0
  • pbkr-748494
    pbkr-748494 板凳
    对这类问题,统一验收标准中的解决方法是:1、再次验证检测;2、请原设计单位验算;3、处理或拆除重做。
    2011-10-01 15:46:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工程监理

返回版块

4.82 万条内容 · 228 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于基坑验槽的程序

我想请教各位一个问题。我是一名监理,目前负责的这个工程有4栋单体。 现在打桩已经结束,一栋楼已经开始基坑开挖,而且马上要进行垫层浇筑按程序来讲的话,每栋楼基坑开挖后打垫层之前要进行基坑验槽。现在施工单位为了方便,想要四栋单体的基坑全部开挖好后一起验槽。(垫层也浇筑)我们的是浅基坑,虽然我知道这也只是一种形式。那监理应该如何处理这件事?

回帖成功

经验值 +10