发布于:2011-04-22 15:40:22
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
项目:小于100米、20层的高层住宅
合用前室地上、地下部分都正压送风;楼梯间地上部分自然排烟,地下部分正压送风
合用前室送风量:按照表8.3.2-4取22000m3/h,(不考虑修正)
地下的楼梯间送风量:因为地下部分的合用前室已经送风,那地下的楼梯间是按照表8.3.2-1取25000m3/h,还是按照表8.3.2-2取16000m3/h?
其实这个问题很多情况都有,不管高层多层,还是楼梯间和前室互换,都存在这个问题
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
你的问题,按其中大值取,大了加余压阀
回复 举报