电气工程
\
输变电工程
\
【请问】铜排的额定载流量为何与布置方式有关?
【请问】铜排的额定载流量为何与布置方式有关?
如题。
今天我看到一个表格,相同规格的铜排,在平放和竖放的时候,最大允许持续电流是不一样的。
比如,40x5的母排,在25度环境温度下,平放最大允许持续电流是593A,竖放最大允许电流为625A。
我是机械专业的,对电气和材料不是很明白,所以请论坛里这方面的高手指导一下,最好能告诉我是如何计算的,谢谢!
发布于
2011-04-22 15:01:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
shadin
看来是散热问题影响到母排的载流量。今天才知晓有这么个说法,有点意思。加油学习!
2011-04-28 21:57:28
来自 PC
评论
举报
girlmouse
谢谢指教,
2011-04-28 15:29:28
来自 PC
评论
举报