土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
输变电工程
\
【请问】铜排的额定载流量为何与布置方式有关?
【请问】铜排的额定载流量为何与布置方式有关?
如题。
今天我看到一个表格,相同规格的铜排,在平放和竖放的时候,最大允许持续电流是不一样的。
比如,40x5的母排,在25度环境温度下,平放最大允许持续电流是593A,竖放最大允许电流为625A。
我是机械专业的,对电气和材料不是很明白,所以请论坛里这方面的高手指导一下,最好能告诉我是如何计算的,谢谢!
发布于
2011-04-22 15:01:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
shadin
看来是散热问题影响到母排的载流量。今天才知晓有这么个说法,有点意思。加油学习!
2011-04-28 21:57:28
来自 PC
评论
举报
girlmouse
谢谢指教,
2011-04-28 15:29:28
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
eric_chenxing
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
7
回复
149
粉丝
1
+ 关注
私信
输变电工程
返回版块
11.09 万条内容 · 618 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(13 )