土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【迷惘】干式变直流电阻线间不平衡是否是不超1%
GB50150中2500KVA干式变线间直流电阻不能超1%,但是GB/T10228-2008中标准不超2%,哪个为准?

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-22 21:09 编辑 ]

全部回答(3 )

  • zyz8438
    两个标准是不同的!对干式变压器的直阻不平衡率要求有所不同!

    《GB50150-2006电气装置安装工程电气设备交接试验标准是国家标准,《GBT 10228-2008 干式变压器技术参数和要求》是推荐标准。前者应该比后者更权威!
    2011-04-22 23:49:22 来自 PC 评论 举报
  • zyz8438
    《GBT 10228-2008 干式变压器技术参数和要求》截图如下:
    1.JPG
    2011-04-22 23:46:22 来自 PC 评论 举报