土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器差动保护多次动作希望专家给个意见

变压器差动保护多次动作希望专家给个意见

发布于:2006-04-21 22:54:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我公司一个35KV变电站(A),在恢复送电时,将(A)站主变高压侧开关合上,另外一个站(B)站的出线也就是(A)站的电源点,暂时把(A)到(B)站这条线称为#0线,#0线带电。
操作步骤是:#0线先带电,将(A)站主变高压侧开关合上,这时候主变不带电。再将(A)站#0线路的线路开关合上,给主变充电。这时候差动保护动作。
请各位专家评评,这样对主变充电有问题吗//该主变容量是16000KVA。#0线路起码也有20KM
谢谢解答。。。。

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • syhua
    syhua 沙发
    D型的CT暂态特性不好,在雷击等特殊状态下有可能动作;充电顺序上,个人认为应先对线路充电,再合高压断路器,不然对变压器差动有影响;在合闸时,由于励磁涌流,保护误动一次是正常的,因为一般判别涌流的成熟判据为二次谐波比,但是定值(一般0.2或0.15)仅仅是个经验值,实际过程中每次合闸,二次谐波比是否都大于这个值,不好说,还是要先看看录波,再定义是定值问题还是保护装置问题。
    2006-09-14 09:55:14

    回复 举报
    赞同0
  • tian.heng
    tian.heng 板凳
    后话:怎么低压侧CT没换,是不是也是D型的,这是不是会影响定值的高低.
    不能因为治了标而不管本了,励磁涌流也可以通过抬高定值来防止误动,但不是根本.传统的差动保护不能发现励磁涌流吗?
    2006-09-01 21:12:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 371 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于电流互感器的穿芯匝数问题

我想请教大家,我发现:电流互感器40/5的穿芯匝数为5匝,50/5的穿芯匝数为3匝,100/5的穿芯匝数为2匝,>100/5的穿芯匝数为1匝, 我不太明白为什么,请大家指点.

回帖成功

经验值 +10