做设计时,要在PKPM出来的梁平法配筋图上按PK的截面面积改钢筋,但一旦杂CAD改了,有可能又不满足裂缝要求,那时我在PKPM上是考虑了裂缝宽度的,我曾试图在PKPM上改,但它里面有些框架梁以归并到一起了,配筋是按最大配筋面积配的,所以要改动一条,就等于改动了所有的,现在我该怎么办阿?
  • jlkjguozhi
    jlkjguozhi 沙发
    可以在PKPM中将梁归并系数设为零,梁就不归并了!