土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 抗规第6.3.4条:2 一、二、三级框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径

抗规第6.3.4条:2 一、二、三级框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径

发布于:2011-04-22 09:04:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗规第6.3.4条:2 一、二、三级框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径
3.4条:2 一、二、三级框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径,对框架结构不应大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的1/20
请问其中“贯通中柱的每根纵向钢筋”是底筋和顶筋都包括嘛?

[ 本帖最后由 yjynma 于 2011-4-26 10:18 编辑 ]

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • andylis
    andylis 沙发
    这条规定既是施工总结的经验,也是加强结构“强柱弱梁”的设计概念。
    因为中柱节点内梁贯穿钢筋,是两个方向上过来交织在一起的,钢筋数量难免会较多,况且一、二、三级框架节点区还要独立配箍,如果钢筋直径较大,那么节点区域的混凝土就很难浇筑和振捣,施工质量也就难以保证。
    在设计中,梁内计算的钢筋面积是一定的,规范“应”字条款又控制住了钢筋直径,那就得靠钢筋数量,来到达计算要求的钢筋面积,可是一旦钢筋排数多了,梁有效计算高度就小了,那只有重新设计梁、柱截面。
    不管是梁截面加大,还是单一的加大柱子截面,最终都会有合适的梁、柱截面,既能保证节点混凝土浇筑施工质量,又能达成“强柱弱梁”的设计意图。
    个人愚见
    2011-04-30 22:49:30

    回复 举报
    赞同1
  • qq_1577951582254

    对地下框架,是否也要满足1/20的要求呢?

    2020-09-05 20:51:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多