请帮分析一下事故原因,看原先的配置合理么?一出厂房,主要设备 60KW电热烘干箱 7.5KW的空压机各一台 和不多单相照明电路,经一条架空的3*35+25(17m长)电缆接至配电箱的熔断器(100A)上,再经地埋3*35+25铠装电缆(约20M)接至计量箱30(100)A三相电度表下,表前有一4P250漏电保护开关再经地埋电缆接至80KVA变压器。 故障发生后变压器二次熔断器500A?烧断,修复后送电后发现接至电度表的铠装电缆过热绝缘皮融化,电缆的另一端相线少一相,请帮忙分析一下。