土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 漏电保护开关极数的问题

漏电保护开关极数的问题

发布于:2011-04-21 21:02:21 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
一路灯出线回路,出线采用380v带漏电保护的断路器,路灯比较均匀的平分在各相上面,那么这个出线断路器是用3p的还是用4p的?不平衡电流能使3p的漏报跳闸吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • intertu
    intertu 沙发
    路灯控制现在都是采用微电脑时钟控制,其带负荷的能力有限,加接触器是为了扩容,还有就是远程控制,里面的继电器带不了大的负载,也是扩
    2012-06-07 23:47:07

    回复 举报
    赞同0
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    出线断路器是用3p的还是用4p的?
    --------出线回路用3P的即可!!!


    不平衡电流能使3p的漏报跳闸吗?
    ---------您多虑了,根据漏保原理,不平衡电流不可能使3p的漏保跳闸!!!
    2011-12-12 15:13:12

    回复 举报
    赞同0