0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.32 万条内容 · 694 人订阅
阅读下一篇
这么小建筑,请教高手我做,还是不做喷淋啊每层只有270平方米的二类(公共建筑)高层要不要做喷淋?一共是8层,天面高28米!一到3层是商场,每层500平方米,四到8层是招待所,每层才270平方米!按照05高规: 7.6.3 二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统: 7.6.3.1 公共活动用房; 7.6.3.2 走道、办公室和旅馆的客房; 7.6.3.3 自动扶梯底部; 7.6.3.4 可燃物品库房。 条文解释: 7.6.3、7.6.4 这两条是对原条文的修改。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句我认为楼主的实质性问题是:“如果室外消防用水量远远小于室内消防用水量,那么设置过多的消防水泵接合器是没有任何意义的。在具体的设计中,各位是如何处理这个问题的呢?”
这个问题首先得从消防水源说起。尚若市政给水管网不能满足消防用水量;或市政给水管道为枝状(或只有一条引入管),且室内消火栓用水量超过15L/s;那就应该设置消防水池。而设置消防水池的容积必须满足在火灾延续时间内室内、外消防用水量的要求。规范也规定:消防用水总量应按室内、外消防用水量之和计算。故按室内消防用水量计算决定的水泵接合器的数量再多,也不可能将消防用水总量在火灾延续时间内把水送完。所以,《高规》7.4.5.1是正确的,据它计算出该设多少个水泵接合器也是有意义的。
回复 举报
如室内 消火栓20 喷淋30 水泵接合器就该是 5个(注:水泵接合器按10L/s计算,下同)。
有可以折中的地方,如果建筑火灾危险性一般,(如不是书库、存纺织物等),就可以按照室外管网的最大流量考虑并结合系统中用水量最大的消防系统用水量综合考虑,如室外市政管网是DN150,管网流速为2.5米/秒是为33升,那实际可以设置3到4个水泵接合器就可以了。而恰恰喷淋系统用水量为30升,所以这中设置也满足。
如果危险比较高,最好设置5个,有可能消防车会同时供应消火栓、喷淋用水。
可以折中的原因是:消火栓和喷淋(或其它系统)很少同时使用,所以室内消防水量可以适当减少。
回复 举报