    哪位帮忙解释下:普通的荧光灯具(电感镇流)每路约40支40W的,测量电流为18A,但是用的是63A的单极断路器,问题是这些单极断路器还是常烧坏,约3个月就坏.真不明白.还是梅兰日兰的哦。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • dxje0222
    dxje0222 沙发
    D 型是电机型
    2006-04-27 13:34:27

    回复 举报
    赞同0
  • betty-shan
    betty-shan 板凳
    我想它选了63A型号的断路器,但是此断路器额定电流肯定是小于回路中的电流18A,不然就是导线规格跟回路电流不匹配也会使断路器烧坏。