地下两层储藏的补风问题

发布于:2011-04-21 17:00:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一个高层商住楼,地下两层储藏无外窗,由于层高限制无法安装风管,为了保证风口距离最远点不超过30m,故每个防火分区划分为两个防烟分区,分别通过竖井排烟,风机安装于室外坪处。请问补风是按防烟分区分别布置还是应该共用,那样合理一些呢,谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • gyl2100
    gyl2100 沙发
    补风按防火分区设置就可以了,但补风量为两个防烟分区补风量之和。
    2011-04-23 14:57:23

    回复 举报
    赞同0
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    补风可以按防火分区设置,但注意补风量与各防烟分区的风量匹配,避免不同防烟分区的排烟量差别太大,导致补风量大于某个防烟分区排烟量的情况出现。
    2011-04-21 19:18:21

    回复 举报
    赞同0