土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高层消火栓分区问题

高层消火栓分区问题

发布于:2006-04-21 16:50:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
《高规》第7.4.6.5条,消火栓口静压超过1.0MPa,系统要分区。这个静压是否按屋顶增压设备的压力来计算?比如屋顶增压稳压设备选XQZ-ZW-I-XS-10,气压罐充气压力P1=0.16MPa,消防泵启动压力P2=0.30MPa,增压稳压水泵启动压力Ps1=0.33MPa,增压稳压水泵启停泵压力Ps2=0.38MPa。请问系统静压是按0.16MPa算呢?还是按0.38MPa算?如果按0.38MPa算,那么超过60米的高层都要分区了?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 詹小楠
    詹小楠 沙发
    楼上的老兄说的有一定道理
    建议版主将此话题移至
    消防板块
    以便有更多讨论意见
    2006-04-26 16:10:26

    回复 举报
    赞同0
  • h-jhwh
    h-jhwh 板凳
    本人觉得增压稳压设备的稳压泵在管道安装完毕后,系统充水初始时要向稳压罐供水,这时的压力为0.38MPa。达到气压罐的压力后,稳压罐则停止,平时就是靠气压罐维持系统压力,系统压力应为0.16MPa。
    2006-04-26 11:48:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于概率法计算给水系统设计秒流量

各位前辈好!我是一名大四学生,正在做建水的毕业设计,可刚计算到给水系统的设计秒流量时就进行不下去了。新规范要求用概率法计算住宅建筑的生活给水管道的设计秒流量,这部分以前接触的少,看了一下上面的解释和例题,还是不太明白。想再详细地学习一下,但手头上的手册和课本都没有相关内容。也查阅了一些设计样本和参考书,可一律都是用“a、 K值”法计算的。 实在是不抵了,本菜鸟恳请各位大大推荐几本详细介绍 用概率法计算住宅建筑的生活给水管道的设计秒流量 的书籍或相关资料,最好是带设计例题的。望各位前辈务必要不吝赐教,小白在这里先拜谢各位了!

回帖成功

经验值 +10