土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 正压送风口的风速问题

正压送风口的风速问题

发布于:2011-04-21 15:48:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
楼梯间和 合用前室的正压送风口 风速取多少合适
该如何计算

比如选26000风量的风机
那么出风口的尺寸应该如何选择

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • greenwood11
    greenwood11 沙发
    送风口的风速不宜大于7m/s;排烟口的风速不宜大于10m/s,规范中很明确
    2011-04-26 09:45:26

    回复 举报
    赞同0
  • lingxing1
    lingxing1 板凳
    计算风口面积时别忘了考虑遮挡系数
    2011-04-25 13:25:25

    回复 举报
    赞同0