土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 管道保温难倒我啊

管道保温难倒我啊

发布于:2011-04-21 14:47:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
项目地点北京
地下室给水,消防管道保温需要做电伴热吗?
楼内竖井需要保温吗?
我个人觉得
地下一层车道入口(或则整个地下一层)做保温就可以了。以上其他区域就不用了。
求高人指教

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • liukechuan
    liukechuan 沙发
    室内消防管道是否要做保温,要看室内环境温度(需考虑极端情况下),当有低于0度时必须做保温,随桌温度降低保温层加厚,如果是地下车库密封条件好的话只要在车库入口处在保温的同时在加上电伴热(双保险,防止消防喷淋管冻裂).
    2016-11-24 10:31:24

    回复 举报
    赞同0
  • whq9317
    whq9317 板凳
    我是山东的,我以前的做法是:
    1.车库喷淋使用湿式系统,管道做防结露保温(20mm厚橡塑或者PEF),车库入口10米范围内加电伴热保温。地面以上消火栓或者喷淋管道在非采暖空间做保温处理。
    2.车库喷淋使用预作用系统,保温或防结露措施取消。但消火栓管道参照第1条。
    2011-07-13 14:04:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多