土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 十万级的药厂里面的一个滴丸间除湿问题~

十万级的药厂里面的一个滴丸间除湿问题~

发布于:2011-04-21 14:02:21 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
滴丸间要求温度22~26摄氏度,湿度要求30%!之前没有接触过,补习过之后只能用转 轮除 湿机了!
但见到的转 轮除 湿机都是用在比较大的系统里。
现在的问题是:整个空调系统只有20平方左右的滴丸间需要达到30%的湿度,如果要用转 轮除 湿机要放在哪里?
如果放在房间的送风管哪里就怕温升太厉害了!
或者有什么方案可以达到30%的湿度吗?
请各位高手不吝赐教!!!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • fannice520
    fannice520 沙发
    倒,这么小的区域,用转轮除湿,造价好高了,
    2011-07-21 09:37:21

    回复 举报
    赞同0
  • gogohii
    gogohii 板凳
    如把温度设在25~26,冷水温度设在5.5度,或能达到要求。
    2011-06-23 11:02:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 444 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

台湾圣晖净化怎么啊

台湾有家叫圣晖的公司怎么样 是怎么资质啊? 我是新手,呵呵 想了解一下还请赐教啊

回帖成功

经验值 +10