土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 屋顶试验消火栓的困惑???

屋顶试验消火栓的困惑???

发布于:2003-01-22 15:40:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我的困惑:记得平屋顶试验消火栓的作用是:一、检验水泵及消防供水设施。二、扑救邻近建筑的火灾,保护本建筑不受火灾威胁。
问题是:最不利消火栓在哪里?如果最不利消火栓是试验消火栓,那么和一些手册矛盾。
如果不是,那么就不能起到扑救邻近建筑的火灾,保护本建筑不受火灾威胁。

请各位指点!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ouyibing
    ouyibing 沙发
    只对单体来说,屋顶消火栓应该是最不利消火栓,怎么会扑不了邻近建筑的火呢,虽然压力不够,但只要有水,就有作用,只不过作用的大小罢了。
    2003-01-25 10:06:25

    回复 举报
    赞同0
  • tgyd
    tgyd 板凳
    不利点消火栓不是试验消火栓,理论上试验消火栓和最不利点消火栓是有区别的,但实际上区别很小,试验消火栓如果满足试验数据,那么最不利点也能满足。实际工程的计算精度不会太严格。不会精确到试验消火栓和最不利点消火栓的高差的影响。但理论上是存在的,比如正好满足最不利点要求,可能试验消火栓就不能满足。
    如果从作用讲,区别在于最不利点消火栓是用来灭室内火灾的。它要按照室内消火栓的要求设计。
    2003-01-25 09:25:25

    回复 举报
    赞同0