土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 怎样手核地下室外墙的配筋?

怎样手核地下室外墙的配筋?

发布于:2006-04-21 15:07:21 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
现在做一个工程,地下室外墙,一边是和土接触,一边是和车库相连,总工说先不考虑土的侧压力,然后手核计算墙体配筋,小弟刚做设计不久,请教各位前辈怎么手核计算。都要考虑那些条件,和用到那些概念、公式?谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • leeyi6911
    leeyi6911 沙发
    1、要考虑室外地面的活荷载(一般情况下去10kn/m2)。
    2、要分别计算地下室外墙在地面活荷载、土侧压、(如果地下水位比较高则还要考虑水的浮力)
    3、先计算侧压力
    4、如果是地下两层,按两跨连梁计算弯矩,采用弯矩分配法,并考虑塑性内力重分布支座弯矩调幅系数(经验值一般取0.8)
    5、最后根据计算的弯矩在选用受弯构件配筋系数表就ok了。
    2006-04-24 11:35:24

    回复 举报
    赞同0
  • scorpionsuper
    scorpionsuper 板凳

    首先看是否考虑人防
    如果没有只需按挡土墙计算就可以了!
    2006-04-22 12:51:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。