问题:现在有一台主开关柜,里面有一个2000A隔离刀开关,一个DW17-1900A主开关,现在问题是安装过程中刀开关接线端宽度是100毫米,DW19的接线端宽度是60毫米,我用的铝排是120×10,安装过程中两者无法直接连接,我想问一下我现在该怎么做或者有这样的照片。

全部回答(4 )

  • yuhen1984
    你可以用2根60*10的排啊 刀开端子AC处用小段铜排向外扩一下然后与2*60*10的排搭接
    2012-06-01 17:13:01 来自 PC 评论 举报
  • tianyabi
    用60双排搭接过渡
    2012-03-15 09:12:15 来自 PC 评论 举报