流量为700L/S,坡度采用与路面坡度一致的0.025,根据水力计算公式得出管径在500--600之间,如采用500管径,得出流速为3.57m/s,坡度为0.034,采用600管径,得出流速为2.48m/s,坡度为0.013.但此结果于水力计算图不一致,为什么?
  • waterguy
    waterguy 沙发
    充满度不对。
    2003-02-05 14:51:05