请无负压供水设备采用设计秒流量吗?
请无负压供水设备采用设计秒流量吗?
请无负压供水设备采用设计秒流量吗?还是平均小时流量
发布于
2011-04-21 09:47:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
东老大
无负压供水设备安规定必需设计秒流量,但在实际时一般都只设计系统最大流量。如果采购成套设备时生产商放的流量系数较大,如果自己制造时算出系统最大流量时酌情加大些,有消防在内时需重新计算。经验之谈,仅供参考。
2011-04-30 02:05:30
来自 PC
评论
举报
feixiang000
要看你设计的系统中有没有生活水池,没有则要用设计秒流量,有好像不要,一般厂家选的都会比较大
2011-04-29 22:44:29