阅读下一篇
设置专用通气管或者特殊排水系统选择的讨论规范4.6.2 下列情况下应设置通气立管或特殊配件单立管排水系统:1 生活排水立管所承担的卫生器具排水设计流量,当超过本规范表4.4.11中仅设伸顶通气管的排水立管最大设计排水能力时;2 建筑标准要求较高的多层住宅、公共建筑、10层及10层以上高层建筑卫生间的生活污水立管应设置通气立管。这部分应该怎么理解,第2条中是否说建筑标准要求较高的多层住宅、公共建筑、10层及10层以上高层建筑卫生间的生活污水立管只能设置通气立管吗,还是说可以设置特殊配件单立管排水系统。请各位高手讲解一下,并且说一下实际工程中是怎么应用的。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
warterli2007
沙发
跟搞建筑的商量一哈,调整烟道进口方向即可,也不需要花钱钱的。
2011-04-21 11:23:21
赞同0
-
smalllulu
板凳
·····那个省钱就改那个咯。还真没想到!
2011-04-21 11:09:21
赞同0
加载更多回复 举报