土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 咨询35KV无功补偿

咨询35KV无功补偿

发布于:2011-04-21 06:01:21 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我们现在由户外35KV配电所经三根电缆至三台变压器:12500KVA电弧炉、1250KVA电渣炉、1600KVA中频熔炼炉。现在急需进行无功补偿的经济合理的方案,谢谢。联系邮箱 13803910905@126.com。O(∩_∩)O谢谢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 欢快的
    欢快的 沙发
    在低压侧补偿是好的选择方法,但是你这么多电力电子设备,中频炉什么的,补偿一定要注意电网中的谐波,万一引起谐振就会很麻烦了
    2011-06-21 16:29:21

    回复 举报
    赞同0
  • yjyzzj123
    yjyzzj123 板凳
    建议在低压侧补偿,高压侧设备价格高
    2011-06-13 15:16:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多