土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 伺服电机问题求教
请教,我这边有个三菱伺服电机出了问题。电机可以运转,机械部分没有问题。但工作几秒种后就会出现ERR,伺服放大器显示异常代码是32,我查过手册, 是过电流。但检查线路及各端电流电压均正常。参数设定恢复到出厂设置也不行。编码器那端我没拆开检测。想请教一下。 为什么出现这种问题

全部回答(1 )

  • weir_shen4902
    用参数把编码器屏蔽,再测试.马达三相是否平衡?马达电压,额定电流,转速是否设准!
    2006-04-21 12:42:21 来自 PC 评论 举报