土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 改造项目:之前用锅炉供热,现在改为水源热泵

改造项目:之前用锅炉供热,现在改为水源热泵

发布于:2011-04-20 16:21:20 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
改造项目:之前用锅炉供热,现在改为水源热泵。
下面是锅炉的参数,参数表中额定功率MWh是什么意思?是每小时产热量为这么多MW吗?以C0.35-B锅炉为例,那现在改水源热泵供热,那么在水源热泵选型时制热量就是0.35MW即350KW,这样对吗?如果不是这样,那具体该怎么选型呢?困惑中……

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • svien
    svien 沙发
    运行费用中一定要计算潜水泵的电费,有时候发现没节什么能
    2011-04-26 16:51:26

    回复 举报
    赞同0
  • qq0536
    qq0536 板凳
    学习中,谢谢各位了,受益匪浅,真是太谢谢各位了。