厂区内配电上级110kV开关站通过断路器给变压器配电,变压器距离开关站有0.5~1km距离,请问在变压器就地是否需要加隔离刀闸,有没有规范强制要求,还有如果不加隔离刀闸110kV电缆头可以直接与变压器端头连接吗还是必须通过铜排?

全部回复(49 )

只看楼主 我来说两句
  • yxm14839527
    yxm14839527 沙发
    好东西
    2012-06-10 22:31:10

    回复 举报
    赞同0
  • szh0111
    szh0111 板凳
    110KV专线接主变,电缆可以直接上变压器,但是,主变110KV套管在散热器内侧,电缆固定支架必须在散热器外侧,水平距离约2米多,电缆头水平安装不太好,因建议:

    电缆垂直固定(头向主变斜),头上加裸导线引到高压套管。

    保护:线变组差动,从变压器低压侧CT与高压断路器下CT做纵差保护,1km距离不远,可以用电缆也可以光纤。
    此方案可行,但前提应是两个电站为一个单位,最好由一个单位运行操作。若不是一个单位,则主变压器的任何操作都要由电站批准,太麻烦了。