土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 独立基础无基础梁又有拖墙的计算

独立基础无基础梁又有拖墙的计算

发布于:2011-04-20 14:11:20 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
大家好 ,最近在做个框架 ,上部结构已经做完 ,做基础的时候问了下总工 ,不让设置基础拉梁 ,这种情况是不是要做地圈梁,墙下做C15混凝土垫层 ,圈梁4根14的钢筋,箍筋8直径间距200布置可以了吧? 像这种情况计算承台的时候 ,还要不要考虑墙重的影响了???以前都是做基础拉梁 ,没有这样做过。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • up_stairs
    up_stairs 沙发
    条基。~~~~~~~
    2011-04-21 20:40:21

    回复 举报
    赞同0
  • xfcb55
    xfcb55 板凳
    地圈梁是必要的,要不墙体没地方承重啊。在计算承台时可以不考虑墙重的影响。一般设计承台时计算都会取最不利组合,保险系数很大的。即使是设计基础拉梁来做为墙体承重机构,在计算承台时也不会将砖墙重折合计算到承台。何况做地圈梁,有土体分散受力,对承台影响更小了。
    2011-04-21 16:21:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。