土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 稳高压消防系统在全国的应用情况

稳高压消防系统在全国的应用情况

发布于:2011-04-20 13:20:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
稳高压消防系统在石油化工行业,上海地区可用,但不知在全国其他地方应用情况咋样?

是不是气压罐必须满足10分钟用水量要求?

请讲讲你当地的情况

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 柳絮飞扬
    柳絮飞扬 沙发
    稳高压在石油化工系统中,是按常高压应用的!
    而在民用建筑中还是划分在临时高压了!
    主要是为了满足最不利点的工作压力
    2011-04-27 10:49:27

    回复 举报
    赞同0
  • roverpump
    roverpump 板凳
    我也知道设高位水箱的情况下,做个450L的气压罐可以通过!问题是工业项目,钢结构厂房,上面不宜安个高位水箱,满足10分钟消防水量,等于将气压罐代替高位水箱,体积又太大!不知道大家遇到这种情况怎么办?
    2011-04-25 19:46:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

封闭式楼梯间是否要设置消火栓?

现在有一个项目,是一个七层的商厦,他要把现在的楼梯间改成封闭式,请问在这个楼梯间的位置是否要设置消火栓呢?如果要设置消火栓,那规范上又有规定说每处要有两根水枪同时到达,这个楼梯间只好做一个消火栓,那又应该怎么办呢?

回帖成功

经验值 +10