厂区内外网使用室外给水设计规范、室外排水设计规范呢还是建筑给排水规范呢?
正在做一个厂区的外网,看到室外排水设计规范的总则上写的是:1.0.2 本规范适用于新建、扩建和改建的城镇、工业区和居住区的永久性的室外排水工程设计。建筑给排水设计规范的总则上写的是:1.0.2 本规范适用于居住小区、公共建筑区、民用建筑给水排水设计,亦适用于工业建筑生活给水排水和厂房屋面雨水排水设计。
但设计下列工程时,还应按现行的有关专门规范或规定执行:
1 湿陷性黄土、多年冻土和胀缩土等地区的建筑物;
2 抗震设防烈度超过9度的建筑物;
3 矿泉水疗、人防建筑;
4 工业生产给水排水;
5 建筑中水和雨水利用。(其中的4 工业生产给水排水在医药上指的就是GMP,可里面没有外网的事情。)
都没有说适用于一个厂区的室外管网。纠结啊。
最后还是沿用老规矩:室外给水规范和室外排水规范
还有什么是工业区、厂区、居住小区、居住区、街坊、街道、城镇呢?多少人算是小区?多少人算是居住区、街坊、街道、城镇呢?
期待高手出现……
[
本帖最后由 mm34799 于 2011-4-23 10:16 编辑 ]
全部回复(44 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报