丁类物资库的排烟...急 在线等

发布于:2011-04-20 10:49:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
新手 问个比较菜的问题... 有个地下仓库 设计为丁类. . 一个防火分区850M2 是否需要设成2个防烟分区 那风机风量是按最大一个防烟分区面积*120 按400M2的算 就是48000M3/H 就上漏分量 就需要53000的分量...不知道这样的算法对吗.谢谢各位了.

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • vk3001h
    vk3001h 沙发
    《建规》9.1.3.2条有规定:超过1000m2的丙类库房要设排烟。楼主你一个丁类库房根本就不用排烟,讨论怎么排烟有意义么?
    2011-05-05 14:57:05

    回复 举报
    赞同0
  • jiewoo
    jiewoo 板凳
    你这样算风量还是很大,反正你要划分防烟分区,2个及2个以上是按最大一个防烟分区面积乘120计算,你不如多划分几个防烟分区,比如划4个防烟分区,最大一个分区面积250M2,乘上120才30000M3/H风量,加上漏风量不过才33000~36000M3/H,比你原有风量小多了
    2011-04-26 15:25:26