此建筑总高度90m,我认为这个合用前室的风井可以不需要。因为剪刀楼梯间2个门分别开往不同的前室,而且前室和楼梯间均满足自然排烟条件。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
vk3001h
沙发
《建规》9.1.3.2条有规定:超过1000m2的丙类库房要设排烟。楼主你一个丁类库房根本就不用排烟,讨论怎么排烟有意义么?
2011-05-05 14:57:05
赞同0
-
jiewoo
板凳
你这样算风量还是很大,反正你要划分防烟分区,2个及2个以上是按最大一个防烟分区面积乘120计算,你不如多划分几个防烟分区,比如划4个防烟分区,最大一个分区面积250M2,乘上120才30000M3/H风量,加上漏风量不过才33000~36000M3/H,比你原有风量小多了
2011-04-26 15:25:26
赞同0