土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【请教】操作电源用电压互感器二次要不要接地?

【请教】操作电源用电压互感器二次要不要接地?

发布于:2011-04-19 21:17:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
最近看到一台计量柜高压电压互感器为10KV/220V,主要是为二次回路提供电源用的,它的二次接线直接上了端子,没有接地,请问不接地行吗?

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-24 22:51 编辑 ]

全部回复(43 )

只看楼主 我来说两句
  • bmwz7
    bmwz7 沙发
    毋庸置疑就得接地!
    2011-06-07 20:27:07

    回复 举报
    赞同0
  • 春风细雨
    春风细雨 板凳
    一次电压超过36伏的电压互感器,二次线的一端一定要接地,要不主副线圈击穿了就会电击人得。
    2011-06-07 10:37:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 389 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手,统计会所、小区的变压器容量,请各位帮忙

项目名称、建筑面积、变压器容量(例如630+315),即可,领导要做参考,还恳请各位老大帮忙,知道的就提供一二,非常感谢,在线等

回帖成功

经验值 +10