最近看到一台计量柜高压电压互感器为10KV/220V,主要是为二次回路提供电源用的,它的二次接线直接上了端子,没有接地,请问不接地行吗?

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-24 22:51 编辑 ]

全部回复(43 )

只看楼主 我来说两句
  • bmwz7
    bmwz7 沙发
    毋庸置疑就得接地!
    2011-06-07 20:27:07

    回复 举报
    赞同0
  • 春风细雨
    春风细雨 板凳
    一次电压超过36伏的电压互感器,二次线的一端一定要接地,要不主副线圈击穿了就会电击人得。