土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 是我太笨还是软件太含糊—关于JCCAD覆土重—一个问烂了的问题

是我太笨还是软件太含糊—关于JCCAD覆土重—一个问烂了的问题

发布于:2011-04-19 20:50:19 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
08版JCCAD用户手册第30页中建议有地下室时不要自动计算覆土重,而要手工计算单位面积覆土重填入,这一点很清楚,没有异议。据此推理,无地下室时宜选“自动计算覆土重”,用户手册说自动计算时按20KN/m3计算,但起止高度未说明。我在网上搜了很多资料,大部分说的是“自动计算覆土重”计算高度取室外地面至基础底面(PKPM新天地2008年第一期第43页也是这样说的)。如果软件确是如此算的,那么显然这是偏于不安全的,应算至室内地坪。因为覆土重是做为荷载压在地基上的,而在没有地下室的情况下室内地坪一定会高于室外地坪,算至室内地坪的覆土重会大于室外地坪。
不知我说的对不对,请各位赐教。谢谢。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zxl_1213
    zxl_1213 沙发
    对于独立基础和条形基础来说,自动计算覆土重按0.000到基础底标高的距离乘平均容重20计算。
    2014-10-16 22:38:16

    回复 举报
    赞同0
  • zimoo
    zimoo 板凳
    帮你顶一下 ,
    2012-04-06 16:11:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多