土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 稳压电压输出两相480一相400,请问怎么检查原因?
我们单位电网电压不稳,加了一台稳压器,输入415v 
输出两相480 一相400

激光器保护跳闸!

焊机不能正常工作!

全部回答(2 )

  • stan22


    已经联系了稳压电源厂家了。。。
    2011-04-20 15:51:20 来自 PC 评论 举报
  • windows2011
    把负载全部切断,看看空载情况下是否正常?
    如果不正常的话就是稳压电源出问题,拆机检修!
    2011-04-20 13:34:20 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2212 人订阅

猜你喜欢

回帖成功