土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教:两路供电。一路联络,请问选择三级还是四级断路器
请教:两路供电。一路联络,我在看王厚余老先生的书时发现多台变压器供电,TN-S、TN-C-S、TT系统都不需要安装安全安装4级开关,变压器中性线直接接大地,并与等电位连接。请问如果是这样那么这种系统中2台进线断路器和1台联络断路器是否可以选择3级的

全部回答(11 )

  • 云飘飘
    建议选用4P的,因为属于电源转换系统。
    2014-04-24 06:22:24 来自 PC 评论 举报
  • shuidong0223
    tmzxaliang 发表于 2014-4-18 12:03 有学习到四级和三级有什么区别 都不懂
    2014-04-20 11:57:20 来自 PC 评论 举报
加载更多
  • 关于断路器选择的几个要点
    最常见的负载有配电线路、电动机和家用与类似家用(照明、家用电器等)三大类。以此相对应的便有配电保护型、电动机保护型和家用及类似家用保护型的断路器。这三类断路器的保护性质和保护特性是不相同的。
  • 谈低压断路器选择和使1
    最近几年,与不少断路器的使用者相互磋商、探讨,并在专业刊物上阅读了一些断路器选用的文章,感到收益 很大,但又觉得断路器的设计、制造者与它的用户之间由于沟通、交流和宣传不够,致使电器产品的用户在选择低
  • 断路器极数及选择问题
    断路器极数及选择问题断路器极数及选择问题断路器极数及选择问题断路器极数及选择问题
  • ABB断路器两路电源进线及母联全图
    E系列断路器两路电源进线及母联自投自复,手投手复,自投手复控制接线图等等图纸,包括接线图
  • 低压断路器选择要点
    如何正确选择低压断路器?以下五大步骤必不可少:由线路的计算电流来决定断路器的额定电流......
  • 浅析如何选择和使用漏电断路器
    电断·器主要用于当发生人身触电或©电时,能迅速切断电源,保障人身安全,防止触电事故。有的©电保护器还兼有过载、短·保护,用于不频繁起、停电动机。
  • 如何合理选择和使用塑壳断路器
    如何合理选择和使用塑壳断路器如何合理选择和使用塑壳断路器如何合理选择和使用塑壳断路器,如何合理选择和使用塑壳断路器,如何合理选择和使用塑壳断路器
  • 10KV为两路供电变电所,技术特点说明:1.本配变电所设计范围仅为10kV进线,0.4kV低压配电及10kV进线电缆不包括在.本次设计范围之内.1.本设计包括高低压配电室,变压器室等.;2.所有电气设
  • 断路器配合的电缆、导线选择及穿管
    设计使用的、自制资料,行之有效,可提高效率。
  • 低压两进一联络3台断路器自投自复图纸
    某小区别墅低压两进一联络3台断路器自投自复图纸,需要的朋友可以参考下。
  • 断路器选型与电缆线径选择
    介绍低压断路器的结构和工作原理,断路器及电缆线径的选择,适合新手阅读
  • 两进线一联络框架断路器二次控制原理图
    西门子框架断路器两进线一联络控制方案,设置遥控遥合,控制屏合阐
  • 双电源一路供电图纸
    本资料为双电源一路供电图纸,其中内容包括:二号进线柜二次原理图、二号进线柜二次接线图等,欢迎设计师下载。
  • 双电源一路供电原理详图
    本资料为双电源一路供电原理详图,其中内容包括: 一号进线柜二次原理图、一号进线柜二次接线图等,欢迎设计师下载。
  • 双电源一路供电设计图
    本资料为双电源一路供电设计图,包含一号进线柜二次原理图,二号进线柜二次原理图,欢迎下载!
  • 双电源一路供电原理图
    本资料为双电源一路供电原理图,其中内容包括:一号进线柜二次接线图、一号进线柜二次原理图,欢迎下载。
  • 各种低压断路器的区别
    1P_、1P+N、2P、3P、3P+N、4P断路器的区别,希望帮到大家
  • 交流高压负荷开关是三相交流50Hz,额定电压12kV的户内装置,适用于工矿、企业、配电所及变电站等场合,作为电气设施的保护和控制,用于分合负荷电流闭环电流、空载变压器和电缆充电电流。配有手动和电动机操
  • 4款KontaktorRE19断路器,在交流电压高达1000伏的情况下进行额定电流和无负载电路的非自动切换电流频率为50和60赫兹,1200伏直流。断路器是一种单位置装置,提供闭合或开路的触点位置。.

回帖成功