    我一般情况是不点铰接的,但某些情况下受次梁影响,主梁抗扭超筋,此时才去考滤是否要点铰接。
    点铰接是要有前提的,点了铰接,我们认为这个次梁梁端允许开裂,即达到极限承载力情况下是允许它破坏,换句话说,这根次梁不是很重要,我们可以把它理解为板肋。
    点了铰接以后,注意画施工图时,次梁铰接梁端负筋不能放大,不然会把主梁扭坏,没有达到铰接的效果。
    次梁底筋应适当放大,次梁梁端开裂隙后,内力重分布,弯矩向跨中转移。

    [ 本帖最后由 yaslean 于 2011-4-19 21:50 编辑 ]
    2011-04-19 21:41:19

    回复 举报
    赞同5
  • 结构狂徒张三
    1. 一般情况下,我们模型计算是不用点铰接的。
    2. 点铰接是有条件的,点了铰接,我们认为这个次梁梁端允许开裂,即达到极限承载力情况下是允许它破坏。
    3. 以下两种情况,一般点交接,其一:梁上端支座筋过大,不论是主梁或者剪力墙平面外作为锚固支座端,钢筋锚固长度不够,点铰接减小钢筋配筋直径和数量,即满足非抗拉锚固长度即可。其二:梁边跨搭接的主梁抗扭薄弱,减少次梁对其的扭转作用,可允许该梁产生裂缝,以减小对主梁的扭转影响,即该梁端点铰接处理。
    4. 以上均为个人理解,仅作参考---Jae