关于住宅给水立管的设置问题

发布于:2006-04-20 21:47:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在《住宅建筑规范》(GB50368-2005)第8.1.4 条中是如下内容: 住宅的给水总立管、雨水立管、消防立管、采暖供回水总立管和电气、电信干线(管),不应布置在套内。公共功能的阀门、电气设备和用于总体调节和检修的部件,应设在共用部位。 是否住宅单元给水立管也应布置在套外,各位有何高见?!
  • 猪仙
    猪仙 沙发
    新的《住宅建筑规范》(GB50368-2005)这样规定是有道理的,住宅单元给水立管应布置在套外,但最好不要布置在外立面,楼梯间是个不错的选择。对于设有管道井的建筑这个问题就不存在了。
    2006-04-21 10:57:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1339 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

屋顶稳压泵是否计算在消火栓静压内?

屋顶稳压泵是否计算在消火栓静压内?我现在手头有一个项目,地下2层,地上22层,一共不到90米,按高规消火栓静压大于1。0需要分区,我现在屋顶不能满足7米静水柱,设置了稳压装置,若计算上稳压设备压力就大于1。0,需要分区。可前几天找人看图,说稳压不算,我就不懂,稳压设备不和静压一样吗?为什么不算呢?