土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 路灯配电 接地

路灯配电 接地

发布于:2011-04-19 14:41:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我有一个问题想请教一下,

1。对于TN-S系统的说法是电源端一端直接接地(通常是中性点),电气装置的外露可导电部分通过保护中性导体或保护导体连接到此接地点。这样是不是说,变压器低压侧中性点接地,引出PE线与装置的外露可导电部分连接?
2。对于一台变压器,如果配一台路灯配电箱,那么如果变压器单独做接地,不引出PE到配电箱,配电相处重新设接地装置,再引出PE线到线路中,这是的做法合理吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • windows2011
    windows2011 沙发
    路灯一般都是TN-S系统配电了。如果配电箱的接地不是取自变压器中性点接地点,那就是TT系统了,漏保开关少不了了。
    2011-04-20 13:30:20

    回复 举报
    赞同0
  • bbxiaosan
    bbxiaosan 板凳
    你的想法和我一样,可是我遇到一个问题,就是如果在变压器低压侧做中性点接地,引出PEN线,到配电箱,pe线做重复接地,再重新分开PE和N线,用三相五线来配电,这样做可以吗?
    接着上面的问题,如果这样做可以的话,那么假如对于1000米的路灯线路,再重复做接地有何影响?是不是就是造成前段的N,PE并联,PE导体可能有大电流通过,提高PE导体的对地点位,危机人身安全?
    2011-04-19 21:31:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10KV计量接线问题

10KV计量接线问题:我有两个CT,两个PT(二次电压100V)电表是三相三线电子式多功能电能表,型号DSSD178,请问我应该怎么接线,主要是PT怎么接?最好能有图纸,谢谢

回帖成功

经验值 +10