    lingxuct 沙发
    支持!如果距离远(大于200米)时,电缆加大一档(120的)。
    2011-04-19 17:41:19

    回复 举报
    赞同0
  • zxpsl
    zxpsl 板凳
    105KW电炉为纯阻性负载,电流为160A,空开选大于160A即可,不同品牌空开的电流等级不同,电缆穿管敷设建议采用YJV95的