土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 105千瓦的电炉用多大的空开和电缆

105千瓦的电炉用多大的空开和电缆

发布于:2011-04-19 11:02:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,急等

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    支持!如果距离远(大于200米)时,电缆加大一档(120的)。
    2011-04-19 17:41:19

    回复 举报
    赞同0
  • zxpsl
    zxpsl 板凳
    105KW电炉为纯阻性负载,电流为160A,空开选大于160A即可,不同品牌空开的电流等级不同,电缆穿管敷设建议采用YJV95的
    2011-04-19 16:04:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个低压进线开关接线图求助

请大家看下,为什么断路器失压线圈接线里要串上一个断路器的常开触点?图中的MN是失压线圈, 目的是什么?

回帖成功

经验值 +10