土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 对设闭式自动喷水灭火还是雨淋喷水灭火的疑惑?

对设闭式自动喷水灭火还是雨淋喷水灭火的疑惑?

发布于:2003-01-19 12:44:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在《低规》8.7.1第三条规定:超过1500个座位的剧院观众厅,舞台上部(屋顶采用金属构件时)。化装室,道具室,储藏室,贵宾室;超过2000个座位的会堂和礼堂的观众厅,舞台上部,储藏室,贵宾室;超过3000个座位的体育馆,观众厅的吊顶上部贵宾室,器材室运动员休息室;应设闭式自动喷水灭火系统
而8.7.3第四条则也规定超过1500个座位的剧院和超过2000个座位的会堂舞台的葡萄架下部应设雨淋喷水灭火设备。
那么超过1500个座位的剧院观众厅是设闭式自动喷水灭火系统还是雨淋喷水灭火设备?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 水87
    水87 沙发
    剧院观众厅实际上有两个空间:观众厅和观众厅上方的设备技术层。而且观众厅往往有两层或两层以上,所以,实际做的时候往往两者都上,按不同的位置按规范要求设不同的系统。
    2003-01-19 21:37:19

    回复 举报
    赞同0
  • 2003xylw
    2003xylw 板凳
    根据[自动喷水灭火系统设计规范]第4.2.5,当室内净空高度超过8米时,应设雨淋喷水灭火系统;
    2003-01-19 13:43:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

屋顶消防稳压设备设计

小弟设计一栋21层的建筑。屋顶需设置消防稳压设备。苦我没有经验,不知道怎么设计。望各位前辈指点,传点屋顶消防稳压设备设计图纸参考。谢谢 xjf0397@163.com

回帖成功

经验值 +10