单输入模块、单输出模块、单输入/输出模块、二输入/二输出模块又有什么不同,分别用在什么地方?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • qdao9911
    qdao9911 沙发
    输入模块一般用于压力开关、水流指示器、信号蝶阀的动作信号输入
    单输入输出模块一般用于控制现场的卷帘门的一步降、电梯归底、切断非消防电源、启动风机、消防水泵,并接受回答信号
    双输入输出模块一般用于控制现场的卷帘门的二步降、启停风机、消防水泵,并接受回答信号

    2006-07-14 17:40:14

    回复 举报
    赞同0
  • zfh011167
    zfh011167 板凳

    我同意三楼的看法
    2006-05-27 16:37:27

    回复 举报
    赞同0